伊莉討論區

標題: 是否<加壓馬達>裝這樣才會有<低頻共振噪音>? [打印本頁]

作者: 11443072    時間: 2018-10-17 02:25 PM     標題: 是否<加壓馬達>裝這樣才會有<低頻共振噪音>?

本帖最後由 11443072 於 2018-10-17 02:25 PM 編輯

[size=15.0781px]最近因為噪音溝通很多次之後,隔壁好像找人來處理那可以讓人發瘋的<加壓馬達>
[size=15.0781px]我發現從(讓人發瘋的聲音)變成(讓人心煩氣躁的聲音)減少快一半
[size=15.0781px]關於聲音這點我覺得很奇怪..之前是跟對方溝通~希望不要貼在牆壁上
[size=15.0781px]因為貼在牆壁,馬達啟動時產生的<低頻共振噪音>才會影響我們這邊那麼嚴重
[size=15.0781px]後來我想..該不會沒移走只是不知道墊了啥東西..經過同意上樓一看..果然
[size=15.0781px]不知道是隔壁溝通有問題還是忘記說了..馬達還是貼在牆壁上...
[size=15.0781px]如果請水電師傅施工,把馬達移到過來一點地上會不會很麻煩?費用會不會很高?
[size=15.0781px]當然要加上 防震墊..等可以檔住<低頻共振噪音>的東西..
[size=15.0781px]這筆費用可能是由我來出..希望能夠一勞永逸..免得一直跟隔壁吵這個[size=15.0781px]
[size=15.0781px]








作者: weifan69224    時間: 2018-10-17 08:20 PM

你圖片太模糊..
但我想說
有些馬達舊了 也會有這種聲音..
你可以上樓等等看
它啟動後的聲音去判斷吧
作者: alan5467    時間: 2018-10-18 03:08 AM

本帖最後由 alan5467 於 2018-10-18 03:17 AM 編輯

只能說裝設的水電工貪圖方便在亂搞。
其實傳統加壓機就是一個抽水馬達加一個壓力桶,壓力桶中間是一個像膠隔膜,上半段充滿了空氣
當馬達啟動,會馬把水打進桶子下半段,進而像上擠壓空氣,當壓力達到設定值,馬達停止抽水,而利用被壓縮後的空氣,再把水推出,推到壓力降低之後,馬達再重新啟動,這樣一直循環。

問題來了,如果掛牆上,馬達一直停轉停轉,瞬間的反作用力作用力作用在牆上,一定是跟著共振。解決方法絕對要移開那面牆,改裝地板 (不過也有可能是樓下住戶抗議,所以才搬到牆上的)
除非他願意換靜音型,原理類似變頻,壓力不足就加速,壓力夠就減慢,沒用水才會停止
因此沒有反覆啟動的共振問題。

至於費用,大概比裝一台舊型的多一千而已,為了不破壞行情,我不方便透露太多,你可以找個兩三間水電行問一下就知道費用。如果只是現有的移機,收費大概是水電工人半天的工資。
作者: 11443072    時間: 2018-10-18 09:59 AM

alan5467 發表於 2018-10-18 03:08 AM
只能說裝設的水電工貪圖方便在亂搞。
其實傳統加壓機就是一個抽水馬達加一個壓力桶,壓力桶中間是一個像膠 ...

感謝大大認真的回覆
問題真的是"貼在牆壁"的問題
不知道隔壁是裝了防震的東西或是換新馬達
比以前大約減少了快一半的聲音 從(讓人抓狂->心煩氣躁)
之前溝通的時候就說過不管怎麼處理重點就是不要"掛牆壁"
掛牆壁在怎麼處理都會有"低頻共振噪音"不知道隔壁是溝通出問題還是忘記說了
目前要觀察一下..
作者: love670428    時間: 2018-10-20 12:48 PM

通常馬達都是會有震動
而震動就會發出聲音
加防震墊會減少一些聲音
作者: a2s18    時間: 2018-11-18 02:25 PM

屋頂裝加壓馬達不管裝在牆壁上或者在地板, 運轉時 都會有震動的聲音 , 降低噪音 馬達可以換成穩壓式 ,並且在馬達下方, 加裝避震墊, 就可以改善。
作者: ronploew    時間: 2018-11-18 08:42 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 11443072    時間: 2018-11-18 10:32 PM

ronploew 發表於 2018-11-18 08:42 PM
如果請水電師傅施工,把馬達移到過來一點地上會不會很麻煩?費用會不會很高?
不會很麻煩  或者該說簡單到不行 ...

首先要說這工程是他們親戚幫他們做的
我一直搞不明白為啥要把水塔+馬達設置在3樓中間(泥做小隔間)
後來真的受不了要求給我看一下才明瞭(那時偷偷拍的)...
原來他們2~3樓沒住人..也就是說在怎麼吵他們沒差
千呼萬喚..他們終於找親戚來檢查了,一直說 關掉就好啦 關掉就好啦
簡單的說就是不願意動工移到別的地方..拜託 親戚家的工程都這樣了想必其他工程也好不到哪去
那顆馬達(幾個月還很新喔)是一個問題馬達...他們親戚裝的..也沒告知他們已經出問題了
後來我們自己透過人介紹找其他的水電師傅來看..才點出了這個問題
目前溝通結果會把馬達移到圖片的左邊牆上..這樣應該會好點八??前提馬達也要修好..
個人最在意的是10~20分鐘馬達會運轉一次的問題(恩~~~~動(水垂))晚上超明顯的問題
過幾天應該會動工..希望可以把音量減低到最低最低..沒被吵過真的很難想像"低頻噪音"的痛苦

PS:那顆好像是木川的..我上網看過影片..馬達運轉音量真的真的差很多很多
作者: ronploew    時間: 2018-11-18 11:54 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 11443072    時間: 2018-11-19 09:12 AM

ronploew 發表於 2018-11-18 11:54 PM
新的也就是運轉聲音不應該很大

可以考慮底部固定是軟性的物品減少它的振動

您好 感謝您專業的回答
照理說是有使用的時候馬達才會運轉
我的困擾是馬達會自動10~20分鐘運轉一次..晚上會被驚醒
之前還有1~2分鐘運轉一次的..請人來看才發現是他們"大型引水機"壞掉漏水
所以我在想是不是飲水機 定時加熱->進水->馬達短暫進水?
還是有哪邊有"微漏水"?只是沒非常仔細的把他找出來而已??
就我說的問題"定時裝置"有用嗎?馬達蓋一層隔音的我在問看看
非常感謝大大的回答
作者: ronploew    時間: 2018-11-19 06:28 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: yaris911    時間: 2018-11-20 07:39 AM

你的圖片模糊!若機器已老舊可考慮加裝新型變頻機種




歡迎光臨 伊莉討論區 (http://01.eyny.com/) Powered by Discuz!